  主要講解煙感器是消防系統前端連鎖報警器這主要以預埋點傳播。
  一旦有火災煙霧能及時向終端設備發出報警信號,房間內每個人--時間聽到火災警示燈、聲音等火災信號 . 室內裝修裝修過程,煙霧探測器提前在重要位置進行預設,以更大限度地發揮其預警優勢。
安裝煙感器怎么更換
  安裝煙感器更換要求:
  1、探測區域每房間設置一只火災探測器。
  2、探測器至墻壁、梁邊水平距離,不應小于0.5m。
  3、探測器周圍0.5m內,不應有遮擋物。
  4、煙感探測器至空調送風口邊水平距離,不應小于1.5m。
  5、寬度小于3m內走道頂棚設置探測器時應居中布置,煙感探測器安裝間距不應超過10m,煙感探測器安裝間距不應超過15m,探測器至端墻的距離,不應大于安裝間距一半,在內走道交叉和匯合區域上,安裝1只探測器。
  6、房間被書架、貯藏架或設備阻斷分隔,頂部至頂棚或梁距離小于房間凈高5%時;則每個被隔開的部分至少安裝一只探測器。
  7、探測器宜水平安裝,如需傾斜安裝時,角度不應大于45°。
安裝煙感器怎么更換
  8.鏤空頂:
  (1)鏤空面積與總面積比例不大于15%時,探測器應設置在吊頂下方。
  (2)鏤空面積與總面積的比例大于30%時,探測器應設置在吊頂上方。
  (3)鏤空面積與總面積的比例為15%~30%時,探測器的設置部位應根據實際試驗結果確定。
  您好;通過上文介紹“北京大興區舊宮某小區安裝煙感器怎么更換”先介紹到這,對安裝煙感器怎么更換是否已了解?所以消防安全報警設備在我們身邊是擁有重要作用任何問題可隨時咨詢撥打電話。您好~
  消防檢測,消防維保,消防維修服務電話:400-0346-119
 

 
首頁
  • 清洗范圍
  • 清洗價格
  • 清洗流程
  • 煙感清洗
  • 關于我們
  • 消防維保
  • 消防檢測
  • 地址:北京通州區新華北路117號    電話:4000-346-119
    版權所有:消防清洗網   億杰(北京)消防工程有限公司;京ICP備14007488號-11   

    消防清洗網在線客服

    關閉
    4000-346-119

    地址:北京通州區新華北路117號

    傳真:010-69552656

    電話:010-57113119

    郵箱:506665119@qq.com

    在線客服